Guten Abend,
es geht um folgenden Fall:
Eine große Gewerbeimmobilie wurde vor ca 8 Jahren von einem Investor errichtet.
Die gesamte Elektroanlage wurde seinerzeit von einer großen, in Polen ansässigen Firma errichtet.
Bei der Installation wurden sämtliche Vorschriften nicht eingehalten (falsche Leitungen, falsche Aderfarben, falsche Verteilungseinbauten), also komplett voller Mängel. Ein Abstellen der Mängel ist lediglich durch eine Kernsanierung möglich.
Die Sachverständigenabnahme des Projekts erfolgte offenbar am runden Tisch, da das Gebäude mangelfrei übergeben wurde.
Die bei der Abnahme involvierten Personen sind lt Aussage des Investors nicht mehr greifbar.
Der Investor verkaufte das Gebäude dann weiter.
Der neue Eigentümer beauftragte seinerseits einen Sachverständigen, der die gesamten Mängel aufdeckte.
Firma XY wurde mit dem Abstellen der sichtbaren Mängel in den Elektroverteilungen beauftragt.
Der Sachverständige verlangt in seinem Bericht die Ausstellung einer Bescheinigung über die ordnungsgemäße Errichtung der Elektroverteilungen sowie CE Kennzeichnungen.
Ist Fa XY in diesem Fall verpflichtet, diese Bescheinigungen zu erstellen?
Errichter der Anlage war ja seinerzeit die polnische Elektrofirma.
Vielen Dank
Instandsetzung Elektroverteilung
20. Dezember 2022
Thema abonnieren
Frage vom 20. Dezember 2022 | 23:19
Von
Status: Frischling (15 Beiträge, 10x hilfreich)
Instandsetzung Elektroverteilung
Notfall oder generelle Fragen?
Notfall oder generelle Fragen?
Ein erfahrener Anwalt gibt Ihnen eine vertrauliche kostenlose Einschätzung!
Ein erfahrener Anwalt gibt Ihnen eine vertrauliche kostenlose Einschätzung!
#1
Antwort vom 21. Dezember 2022 | 00:06
Von
Status: Unbeschreiblich (119635 Beiträge, 39758x hilfreich)
ZitatIst Fa XY in diesem Fall verpflichtet, diese Bescheinigungen zu erstellen? :
Ohne hellseherische Fähigkeiten nicht seriös zu beantworten.
Das könnte sich einem erschließen, wenn man mal die uns unbekannten vertraglichen Vereinbarungen / betreffenden Klauseln / Absprachen etc. liest.
Kennt man diese, kann man sinnvoll weiterdiskutieren.
Bei Unklarheiten gerne wieder hier melden, den Wortlaut posten, dann können wir zielführend dazu diskutieren.
ZitatFirma XY wurde mit dem Abstellen der sichtbaren Mängel in den Elektroverteilungen beauftragt. :
Zitatr die ordnungsgemäße Errichtung der Elektroverteilungen sowie CE Kennzeichnungen :
Finde den Widerspruch ...
#2
Antwort vom 21. Dezember 2022 | 17:30
Von
Status: Frischling (15 Beiträge, 10x hilfreich)
Hallo,
danke für die Antwort.
Beauftragt wurde die Mangelbeseitigung im Bezug auf den Sachverständigenbericht an Unterverteilern und der elektrischen Anlage.
Die elektrische Anlage klammern wir hier aus, da diese nicht instandzusetzen ist, ohne das Gebäude zu entkernen.
Es handelt sich nach meinem Ermessen bei den von XY ausgeführten Arbeiten an den Verteilern um Instandsetzungen der Anlage, also nicht um die Errichtung im eigentlichen Sinn.
Die oblag seinerzeit dem ausführenden E-Unternehmen aus dem Ausland, dieses hat allerdings keine Bescheinigung ausgestellt.
Noch unsicher oder nicht ganz Ihr Thema?
Auf Frag-einen-Anwalt.de antwortet Ihnen ein Rechtsanwalt innerhalb von 2 Stunden. Sie bestimmen den Preis.
Jetzt zum Thema "Generelle Themen" einen Anwalt fragen
Auf Frag-einen-Anwalt.de antwortet Ihnen ein Rechtsanwalt innerhalb von 2 Stunden. Sie bestimmen den Preis.
#3
Antwort vom 22. Dezember 2022 | 01:38
Von
Status: Unbeschreiblich (119635 Beiträge, 39758x hilfreich)
Zwischen
ZitatBeauftragt wurde die Mangelbeseitigung im Bezug auf den Sachverständigenbericht an Unterverteilern und der elektrischen Anlage. :
und
ZitatFirma XY wurde mit dem Abstellen der sichtbaren Mängel in den Elektroverteilungen beauftragt. :
liegen ja nun Welten...
ZitatDie elektrische Anlage klammern wir hier aus :
Dann wäre der Auftrag
ZitatMangelbeseitigung im Bezug auf den Sachverständigenbericht an Unterverteilern und der elektrischen Anlage. :
durch Fa XY nicht erfüllt bzw. mangelhaft erfüllt.
Zitatda diese nicht instandzusetzen ist, ohne das Gebäude zu entkernen. :
Dann nimmt man diese halt außer Betrieb und ersetzt sie einfach.
ZitatEs handelt sich nach meinem Ermessen bei den von XY ausgeführten Arbeiten an den Verteilern um Instandsetzungen der Anlage :
Da müsste man mal prüfen, was tatsächlich alles gemacht wurde.
Jedenfalls könnte das
ZitatMangelbeseitigung im Bezug auf den Sachverständigenbericht an Unterverteilern und der elektrischen Anlage. :
durchaus bedeuten, dass - bei ordnungsgemäßer Ausführung - eine Errichtung der Elektroverteilung
Und jetzt?
Schon
267.036
Beratungen
Anwalt online fragen
Ab
30
€
Rechtssichere Antwort in durchschnittlich 2 Stunden
- Keine Terminabsprache
- Antwort vom Anwalt
- Rückfragen möglich
- Serviceorientierter Support
Anwalt vor Ort
Persönlichen Anwalt kontaktieren. In der Nähe oder bundesweit.
- Kompetenz und serviceoriente Anwaltsuche
- mit Empfehlung
- Direkt beauftragen oder unverbindlich anfragen
Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. 5€ Einstellgebühr pro Frage.
Jetzt Anwalt dazuholen.
Für 60€ beurteilt einer unserer Partneranwälte diese Sache.
- Antwort vom Anwalt
- Innerhalb 24 Stunden
- Nicht zufrieden? Geld zurück!
- Top Bewertungen